Posté : 29-08-2012 14:10 icone du post

as tu bien verifié le tarage de ton clapet, j'ai pas l'impression qu'il soit a 3.4bars.

J'ai egalement l'impression que le pb sous-jacent vient de ton separateur d'huile qui ne filtre pas autant qu'il le devrait.

si l'huile revient en masse par le separateur d'huile, ton bouteillon reste gonflé (sauf si le clapet laisse passer en permanence).

Maintenant, imagine que le separateur ne filtre pas bien, la pression dans le bouteillon va chuter au fur et a mesure que ton OM3 va ouvrir, engendrant ainsi une augmentation de l'espace mort qu'il y a en haut du bouteillon.
Cet espace plus grand sera d'autant plus dur à monter en pression par retour d'huile, vu que le separateur ne filtre pas bien.

Alors ton separateur est peut être sous dimensionné, encrassé, ....