website logo
Auteur
avatar
davejodo

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » alarme A 01 , xarios 300


Posté : 21-03-2013 21:32 icone du post

Bonsoir,

une question: ton client travaille beaucoup en surgelé????

Si oui, tu doit absolument regler ta surchauffe quand ta caisse est a 0°c.

car carrier travail avec des bp tres basse. de plus leur pressiostat bp déclenche à 0,5b a 0,8b, essaye de trouver un pressiostat qui déclenche a 0,1b, je sais que quand je travaillait chez carrier on installait des pressiostat qui n'était pas d'origine carrier, mais je ne sais plus quelle marque on installait.

a++++

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6308&forum=106