bonjour,

@davedojo les pressostats bp sur les xarios toutes puissances confondus coupe a -0.2bar et non pas (0.5/0.8) et se réenclenche a 1 bar il n'y a donc nul besoin de le remplacer par un autre modèle d'un autre fournisseur
ensuite carrier ne travaille pas avec de basse pressions les pressions d'évaporations sont normales

je comprend que tu veuille aider celui qui pose ces questions mais vérifie tes informations stp pour ne pas induire en erreur

en ce qui concerne les surchauffe si tu souhaite la regler a 0° elle doit etre de 8°
a -20° elle doit etre de 4°

si après un tirage au vide que je prend comme correct (avec utilisation d'un vacuumetre associé a la courbe d'evaporation de l'eau) tu as toujours ton probleme vérifie en priorité que : 1-tu n'as pas créé de fuite
2- la maladie sur les xarios 300 coté entrée deshydrateur le tuyau n'as pas vrillé quand tu l'as serré !! c'est très fréquent
3-que ta charge en fluide est correct

si tout ca est ok essaie de nous donner un peu plus d'info pour diagnostiquer

un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche

et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!