biloute
bonsoir,
1 ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bouteille de liquide que tu ne sais pas charger en liquide dans la hp après le tirage au vide
le condenseur et la ligne liquide sont là!! et en général aussi un raccord hp
donc où est le problème?
2 arrête de regarder youtube
3 un complément de charge peut se faire en liquide sans problème par la bp; suffit d'utiliser tes robinets de mano comme détendeur et y aller doucement.
à+
bonsoir ,
ta raison biloute youtube ce n'est pas le bon lieu pour apprendre
,c ici q'uon apprendre tous sur le froid
Je vous remercie de m'avoir éclairé