Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Une devinette ... sur xarios 600 MT
Posté : 19-04-2013 20:56
Ba c'est pas trés compliqué :
1- le groupe n'est pas en mode degivrage mais en mode froid
2- l electrovanne liquide (froid) est alimentée
3- l electrovanne gaz chaud n'est pas alimentée
4- le tuyau gaz chaud à l'entrée de l evap est brulant = alimentée en gaz de refoulement du compresseur
tout ca prouve que la vanne gaz chaud est passante...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6464&forum=106