website logo
Auteur
avatar
adnane42

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Une devinette ... sur xarios 600 MT


Posté : 20-04-2013 10:04 icone du post

aufait dans le froid commercial le degivrage par gaz chaud se fait par inversion de cycle l evap devient condenseur et le cond devient evap... (selon ma petite experience)

mais dans les XARIOS le gaz de refoulement est envoyé a l evap via la vanne gaz chaud (donc pression dans l evap = pression de refoulement) une vanne CPR ( KVL dans le froid commercial ) fait chuter cette pression et le gaz revient directement dans le compresseur. et une autre vanne (normalement ouverte ) est placée à l'entrée du condenseur devient fermé .(le gaz fait une petite boucle : compresseur => evap => vanne cpr =>compresseur....etc. et c'est tout, le condenseur est annulé)

j'espere que je suis clair ...je suis pas doué pour expliquer

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6464&forum=106