salut

j'ai déja rencontré ces thermostat sur des congels pour glace (crème glacée), se sont bien des thermostat pour l'arret du dégivrage en sècurité, et non en régulation, bref normalement la régul doit coupé le defrost avant ces thermostats, qui ne le font que si la régul est défaillante!!

et si tu en as 2, ce doit etre parce qu'il y a 2 résistances, non?