website logo
Auteur
avatar
paro

Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Bruit suspect sur compresseur?


Posté : 03-05-2013 08:03 icone du post

bonjour,

tout d'abord merci d'avoir donné une suite !(ca fait plaisir)

pour ton souci d'huile acide il aurai fallu déposer aussi le compresseur route pour le vidanger et remplacer l'huile ainsi que le séparateur d'huile de la partie condenseur avec il contient toujours une bonne quantité

d'ailleurs en cas de compresseur cassé ou agonisant il est nécessaire de le faire (je rajouterai même qu'il faudrait rincer le circuit mais l’équipement pour le faire n'est pas toujours a disposition pour des techniciens qui ne font pas seulement de froid de transport )

en espérant que ça tienne !

pour conclure je dirai que c'est ton compresseur en train de lâcher qui a contaminé l'huile et non l'huile qui a fait casser le compresseur

un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche

et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6440&forum=106