bonjour,
1. quelle est la tension de charge de tes batteries?
car malgré ce +24V dont on ne sait où se situe son moins, peut être que le chargeur donne la tension requise
2. as tu mesuré la tension de chaque batterie individuellement? (une seule défectueuse ou plus plate que les autres freinera la charge de l'ensemble)
3. pour savoir si cette mesure de +24 qui donne un +15 est normale ou pas; va vite mesurer cela sur un autre samifi
à+
aircofrigo