mais aujourd'hui j'ai rencontré une panne que je n'arrive pas trop à comprendre!!!
je m'explique: donc il s'agit d'un groupe carrier Xarios 200 (secteur 230v + route 12v) au R404A,
le client m'a appellé hier car la caisse stagne à -10°c, à mon arrivée je constate que le voyant bulle beaucoup, je cherche une fuite: que dale!! mes pressions sont un peu basse et surtout je n'ai pas beaucoup de sr quand le ventillo condenseur s'enclenche!! mais il est bon quand le ventilo se coupe! bref je décide de compléter la charge au voyant et à la mesure et je met 300gr de gaz pour que le voyant se remplisse, là mon sr est mieux: 3k avec la ventile et 9k sans, mon DTTotal à l'évap est de 9-10k, le temps de descente étant un peu long je dis au client que je m'en vais et qu'il me tienne au courant dans les heures qui suivent, sur ce il me rappelle et m'apprends que sur route il n'y aucun problème, il est descendu à -22°c en 15 ou 20 minutes!!
mais sur secteur il stagne maintenant à -14/-15°c.
donc ce matin j'ai refait un relevé de mesures que voici:
T°ext.: 25°c
HP: ventilo "on"= 32-33°c (arret ventilo à 33°c) / ventilo "off"= 48°c (et réenclenchement ventilo à 48°c)
SR: ventilo "on"= 3k / ventilo "off"= 8-9k
T°caisse: -13°c
BP: -21°c
T°aspi: 1°c
SCTotale: 22k
T° cp: 67°c
Alors j'ai l'impression que le cp secteur a du mal à comprimé, cette HP avec un DTTotal de 7/8k au condenseur quand la ventil est enclenchée me perturbe!! surtout que ma bp n'est pas basse!!!
elle est meme plutot bonne!! sinon je serai resté sur mon idée de manque de fluide, mais là je capte pas!! surtout que sur route ça fonctionne bien et le temps de descente en T° est bon!!!
à savoir il s'agit d'un cp rotatif.
merci d'avance pour vos remarques et vos idées!!