Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Panne bizarre sur un carrier Xarios 200
Posté : 11-06-2013 17:43
salut airco
j'ai quelques docs sur la béte mais pas grand chose et j'ai perdu mon pass pour la droopbox (changement de pc
)
je te donne mon mail en mp mais je pense que j'ai deja ce qu'il y avait sur la dropbox, à moins qu'il y est eu du nouveau depuis!!
je n'ai pas pu tester le mode route moi meme, le client n'était pas là ce matin et n'avait pas laisser les clefs de contact!!
aprés c'est la SC Totale donc prise à l'aspi!! tu trouve qu'elle est grande? 22k?
j'ai pas mesurer la sc à l'évap mais celui ci était bien givré et j'ai meme vu du givre sur le "dudgeons" entre flexible et aspiration cp!
attends je résume un peu: HP basse, SR plutot bas, BP normale, et SC grande!
euh... condenseur trop gros!! jesors
non sérieusement ça pourrait faire penser à un manque de charge, mais pourquoi est ce que ça fonctionnerait bien avec le cp route???? si il y a manque de ff c'est pour les 2 cp!!
comprends pas moi!!
merci A+