Posté : 31-07-2013 15:58 icone du post

Salut,

ça ressemblerai a ça le compresseur ?
http://eto.carrier.com/litterature/iom/10657.pdf

Pour la réf du container ça me donne pas grand chose, ça ne serait pas plutôt le N° de série du container ?

C'est possible d'avoir un peu plus d'information ? Des photos par exemple
Les pressions dans le circuit frigorifique s'il y a des manomètres, prendre les températures entrée et sortie des différents éléments, même si tu ne sais pas comment ça s'appelle décrit le nous sur ce type de machine je doute que le schéma des tuyauteries soit bien compliqué... on devinera ^^

Sinon je pense que tu as déjà vérifié que tout les ventilateurs fonctionnent a l'intérieur comme a l'extérieur, que les batteries sont propres sans poussière ni glace...etc attention si tu as 2 ventilateurs par batterie et qu'un est HS il peut toujours être entrainé par le second par le courant d'air ><

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D