re,
ah ah..le schéma est très peu lisible!! et très mal foutu
tu vois effectivement une vanne côté HP mais ce n'est pas l'EPR!! donc il y a deux vannes mais l'EPR semble invisible
donc bref description du circuit:
compresseur de type scroll à trois sorties/entrées: une HP qui va vers la vanne de régulation HP et vers le condenseur, une BP venant de l'EPR et une intermédiaire qui fait une reprise de vapeur saturée se trouvant dans la bouteille.
tu sors du condenseur avec une HP quelconque, le liquide passe par un restricteur (détente) pour entrer dans la bouteille (pas réserve liquide mais "flash tank") si la pression du flash tank chute en-dessous d'une valeur donnée, le régul ouvre pour alimenter le flash tank en vapeur chaude sortant direct du compresseur
donc on fait là de la régul HP mais d'une manière peu courante pour ce qui est de mon expérience
une partie des vapeurs du flashtank sont réaspirée par le milieu du scroll (système EVI copeland??)
voilà pour le côté particulier de la HP.
ensuite comme d'habitude, tu part du flash tank vers un déshy, ensuite un détendeur thermostatique classique, l'évap, et en sortie l'EPR (qui à mon avis est dessiné entre la ligne rouge et jaune sous la bouteille en sortie évap) puis retour au compresseur.
il doit y avoir un contrôle de T° de l'évap qui va vers le boitier électronique qui lui va commander l'échauffement ou pas de cette drôle d'EPR (j'ai 120 pages d'anglais à lire
)
autres questions?
pour chouchen, merci pour cette pierre
eux ne parlent pas de "thermal actuator" mais de "a wax bulb actuator electrically"...
j'ai trouvé des vannes à servomoteur mais pas encore ce sytème
à+