Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Carrier Xarios 300 compresseur de route
Posté : 28-10-2013 14:48
Citation :
bigheart
Citation : agfroid
salut
tu dois avoir un pressostat hp qui régule ton ventilo, vérifie le... je pense que c'est le meme pour les 2 modes,
possible que le Cp ne comprime plus assez! ;)
A+
Salut,es que tu veut dire qu'il ya un manque de charge car le ventilo ne demarre pas ,mais comment vous expliquez que le meme ventilo demmare au mode secteur et pas au mode route ?
bonjour,
je ne crois pas qu'agfroid parle d'un manque de FF en disant que le compresseur ne comprime plus assez
un compresseur qui ne comprime plus assez est un compresseur qui ne comprime plus assez
usé? clapet cassé...ou autres; pas un manque de FF
cela peut expliquer un manque de HP et le fait que le ventilo condenseur, commandé par une prise de pression, ne démarre pas.
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7324&forum=106