Posté : 02-07-2014 19:02 icone du post

Citation : steftraiteur 

merci karl mais ma rallonge n est pas tres grande,j'ai mis en route dimanche soir mon frigo et lundi a 14 h il a arreté de se reguler, j'ai contacter un frigoriste qui m'a dit que cela venait tout simplement d'un probleme de contacteur sur le regulateur je reste encor spetique sur le diagnostique alors que j'ai changer celui la deuxieme fois au mois d'octobre 


Stef, il n'y a pas que la longueur de la rallonge qui peut être un problème, mais également sa section, ainsi que la tension disponible sur le site...

Le bon diagnostic se fait en mesurant tension et intensité du groupe, et en vérifiant si c'est conforme avec les données fabricant.

Karl