Bonjour,

pas oublier: la sécurité de capot qui peut stopper le ventilo.

deux pressostat HP présent: 1 de sécu qui donne une alarme à 30Bar réarmement sous 25bar
- : 1 de contrôle qui commande le ventilo condenseur et il met ON au-dessus de 22 bar et remet OFF sous 17 bar >> donc le pressostat de sécu ne peut pas être à 21 bar (comme tu sembles l'écrire) mais plus haut!!)

pourquoi une alarme bobine dégivrage? es-tu en demande plus chaud que l'ambiant ou en dégivrage quand cela se passe??