sécu thermique: je suppose que tu as vérifié son réglage?? si non il peut sauter pour rien et faire le code A03
test de condensateur: alimenter en 230 (pas trop longtemps HIN) en mesurant le courant qui passe dedans et faire un petit calcul; détails tout simple là avec une démo
![](images/forum/smilies/icon_biggrin.gif)
:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023
et les contacts des relais et sécu : bah facile... déjà à l'ohmmètre hors tension et surtout au voltmètre en service!!!
oui le transfo alimente, entre autre, l'embrayage en 12 V, mais ce n'est pas cela qui doit ralentir le moteur..