Forum » » Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance » » Xarios 350
Posté : 23-04-2017 18:01
Bonjour,
oui bon, on s'en moque un peu de tes 6 bar à l'arrêt
honte
quoique c'est bon de savoir qu'au démarrage le moteur n'a pas à combattre de delta de pression +1
6 bar.... tu as +/- +5°C en ambiance??
c'est en fonctionnement qu'on en parle: voir si la HP n'est pas tellement haute qu'elle freinerait le moteur....
l'huile: quand je reçois un nouveau compresseur, je vidange! et ensuite je rempli avec la quantité préconisée en POE
si tu as bien un TM15 unique, c'est 150ml préconisé.
l'huile "à niveau d'origine" je n'y crois pas zzz après contrôle au moins je suis sûr.
donc voilà, tu n'as plus qu'à lire correctement les questions qu'on te pose et ainsi tu pourras nous répondre correctement bisous
.......pour voir tes pressions en fonctionnement??
et qu'ont données tes mesures électrique?
allez, je suppose que tu ne retournes pas sur la bête avant demain
à+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11334&forum=106