Forum » » Froid embarqué Trucs et astuces » » nettoyage plaques eutecthique
Posté : 31-07-2012 10:07
bonjour a tous ,
je suis d'accord a 300% avec plein fare les plaques sont comme tout echangeur sans aucun contact direct la saumure est confinée et si contact il y a un gonflement de la plaque dans ce cas remplacement de celle ci
d'ailleurs sur cette plaque rien ne donne acces a la saumure (schraeder,vanne)
si le circuit frigo est polué il convient de rincer le circuit frigo remplacement de l'huile bien sur deshy,voyant,buses de detendeurs et passage a l'azote come n'importe quel circuit frigorifique
sans oublié remplacement de la plaque incriminé mais c'est tres rare vu que c'est le fluide qui est sous pression et non la saumure
en esperant vous avoir aidé
paro
un technicien qui cherche ca se trouve mais un technicien qui trouve ca se cherche
et souvenez vous un un groupe frigorifique ne fais pas de froid !!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5161&forum=107