Forum » » PAC, Chauffage et énergie renouvelable » » la hp coupe sans arrêt sur pompe à chaleur


Posté : 04-01-2026 20:44 icone du post

Salut et bonne année à tous, Vu les symptômes que tu décris (montée très rapide de la HP + chute BP en même temps, coupure en ~30 s), ton raisonnement n’est pas déconnant. Le fait que ça ne coupe pas en mode froid oriente clairement vers un souci sur un organe spécifique au mode chauffage de la PAC air-eau. Sur ce type de config, les pistes les plus crédibles restent : détendeur défectueux ou buse partiellement bouchée → cohérent avec ce qu’a diagnostiqué Wesper clapet anti-retour qui reste fermé ou freine le débit en inversion de cycle éventuellement vanne 4 voies qui ne bascule pas franchement (même si souvent ça donne d’autres symptômes) Le delta eau à 3 K et les circulateurs OK éliminent quand même pas mal de causes côté hydraulique. Et le fait que la BP ne s’effondre pas vraiment avant la coupure va aussi dans le sens d’un échangeur “plein” au démarrage en chaud, donc HP qui grimpe trop vite avant que le régime ne se stabilise. Dommage pour les pièces indispo, mais au moins le diag tient la route. Tiens-nous au courant quand ils interviennent, ça pourra servir à d’autres qui tombent sur ce vieux topic