Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Sonde de température sur évaporateur de climatiseur
Posté : 05-05-2010 19:30
bonsoir,
effectivemment, elle sert à empêcher la mise en route du ventilo tant que l'échangeur n' a pas une T° minimale.
elle sert également (suivant les marques) à contrôler la HP (toujours en mode chaud) et , par exemple, à réduire la vitesse du ventilo extérieure, voire l'arrêter, si cette hp devait monter de trop (exemple: mode PAC alors qu'il fait chaud à l'extérieur) et ce certainement sur les clim NON inverter
en mode froid elle peut contrôler la T° BP et ainsi éviter de givrer l'évap!! très important également
je pense que c'est +/- complet
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 05-05-2010 19:36
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1952&forum=109