Posté : 05-05-2010 19:45 icone du post

ok d'accord merci beaucoup

Celà confirme ce qui m'est arrivé sur un climatiseur de type cassette de marque wespoint.
Le groupe extérieur ne comportait pas de pressostat BP et lorsque je le mettais en route (en mode froid), le groupe s'arrêtait peu de temps après.
Un voyant rouge d'alarme clignotait sur la cassette.
Après recherche, la panne provenait d'un manque de charge, c'était donc bien la sonde qui envoyait l'information à la carte électronique afin d'arrêter le groupe.

A+

Message édité par : Geniclimafroid / 05-05-2010 20:15