Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » [Résolu] - Trop forte consommation electrique d'une PAC


Posté : 12-11-2010 12:15 icone du post

Citation : AAC 

Bonjour,

aprés avoir consulter la fiche technique il y a effectivement un probléme.

1/ Il faudrait savoir déjà la distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Il faut un minimum de 2M et un maximum de 20M. En tenat compte compte qu'au dela de 15M il faut faire un complement.

2/ Mesure la difference entre la température de reprise ( au dessus du split) et la température soufflée en chaud. Elle devra se situé entre 14 à 20 en mode de chaud. Cette mesure devra être pris en mode de soufflage maxi et à température maxi et ce au bout de 15 minutes. (En régle générale on est au alentours de 50°C en soufflage.)
Si le résultat est inférieur à 14 il y a un probléme du probablement au fluide. Soit un manque de fluide, soit un bouchon du à une mauvaises installation ( pas de tirage au vide, cuivre pincé).



Bonjour, merci de votre réponse.
A vu de nez, la distance doit etre de l'ordre de 10 metres, à 2/3 metres pret.
Je note la solution des prises de température et je vais aller le faire dès ce soir.
La différence que vous indiquez de l’ordre de 14/20 degrés est spécifique à ce modèle de clim, ou valable pour toutes les clim ?