Citation : AAC 

2/ Mesure la difference entre la température de reprise ( au dessus du split) et la température soufflée en chaud. Elle devra se situé entre 14 à 20 en mode de chaud. Cette mesure devra être pris en mode de soufflage maxi et à température maxi et ce au bout de 15 minutes. (En régle générale on est au alentours de 50°C en soufflage.)
Si le résultat est inférieur à 14 il y a un probléme du probablement au fluide. Soit un manque de fluide, soit un bouchon du à une mauvaises installation ( pas de tirage au vide, cuivre pincé).


Mesures faites !
Autant la reprise n'est pas fiable, car on a utilisé un thermometre de frigidaire, que la température de soufflage est "fiable".
Soufflage : 58 degrés...
Reprise environ 15/16 degrés...
Soit une différence d'au moins 40 degrés...


Donc l'installation serait ok, par contre on a alors un soucis de dimensionnement ....
La prochaine étape va donc être de virer le simple vitrage pour du double, à minima...

Toujours concernant cette clim, ils donnent trois chiffres en mode chauffage
P.calo nominale (min/max) 6000 900/9100.
Vu qu'il fait plus de 7 degres, et que la clim consomme plus que la consommation nominale, cela veut dire qu'en ce moment la clim envoie plus prêt de 9100 w de chaud que 6000 ???

Hors, il me semblait qu'il fallait presser la touche hipower pour depasser la puissance nominale...

Message édité par : boula-one / 12-11-2010 12:51