Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Quelle valeur prendre sur une clim inverter pour calculer la surchauffe et le sous-refroidisement


Posté : 16-02-2011 22:13 icone du post

Salut

Sur du split actuel (surtout INVERTER), on ne valide pas une charge en la mesurant mais en la pesant, afin quel soit en adequation avec la longeur de tuyauterie (et la charge nominal bien sur).
Si apres ca tu as encore un probleme de puissance il faut donner plus de details.