Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Quelle valeur prendre sur une clim inverter pour calculer la surchauffe et le sous-refroidisement
Posté : 16-02-2011 22:24
En clim la Bp(vanne de service) ne correspond pas a l'aspi compresseur mais a la sortie bp aprés detendeurs juste avant evapo donc imposible de mesuré comme en froid commercial la surchauffe .la detente etant electronique ou plus rarement a capillaire ,il faut changé tes habitudesCet article provient de Le site des frigoristes