Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Quelle valeur prendre sur une clim inverter pour calculer la surchauffe et le sous-refroidisement
Posté : 20-02-2011 01:07
bonne soirée a ts
sur les clim a detente directe lorsque c est de l inverter , les notions de SC et de SR que tu mesurera toi meme. tu peu
les oublier car il ne te serons pas d un tres grand secour
d autre part sur la plus part des clim il faut ouvrire l ue pour accede a une prise schrader,qui selon le mode fait office de hp ou de bp .
maintenant si ta question etait plutot dans le sens commant prouver que l instalation est etanche,y a pas d autre solution que de soit recuperer la charge,soit tu y va au detecte,et presto bulle.
a savoir aussi que chez la plus part des constructeur genre ,mitsu,hitachi,toshiba...etc,tu peut
relever les SC,SR de l ue mais aussi des ui a partir soit des telecommande,soit des carte de commandes des ue.
aprés si tu es dans le cadre d un depannage y a des petite astuces
qui permetent d etre fixé sur le monque de charge ou pas?
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3076&forum=109