Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » HPBP demande des bases en clim split faible puissance
Posté : 12-03-2011 08:25
salut hpbp et bonne jrnée a ts et a ttes
pour la recherche des defauts via telecommande infrarouge,2 solution,soit comme l a dit l ami PL en appuyant sur la touche cancel 5 secondes puis faire defiler jusqua entendre un bip long, et cette manip
est a faire sur tt lorsque la telecommande n a pas la touche teste.
2:tu appuye 5 seconde ou + sur teste jusqua affichage de 00 puis sur mode, le 0 de gauche, se mettra a clignoter, puis a l aide des touches selection de temperature +et/ou - tu fait deffiler les lettres et les chifres dés que tu entend un bip different des autres cela veux dire que tu as une partie de ton code defaut exemple " E",ensuite
tu rappuis sur la touche mode et c est le zero de droite qui clignotera,ensuite tjr avec les touche T° tu fait deffiler jusqua obtenir un long bip,ce qui correspondera a ton defaut par ex "E4".
pour controler tes sondes,si tu n as pas la doc des valeures ohmique,c est le systeme D qui prime
sachant que, seul la sonde de refoulement a des valeures differantes que les autres donc tu pouras comparer la valeur de la sonde de reprise avec celle de la batterie a condition qu elle aient la meme T°.
en generale les clients se pleignent plutot du fait que leur systeme ne chauffe pas,quand c est le contraire
il faut verrifier les sondes, en particulier celle de reprise,et un autre paramettre c est le dimensionnement de l ui ,c est rare ,mais cela arrive que l ui soit surdimensionnée pour le locale dont elle assure le chauffage ou la clim,dans ce cas,il est normale que l ue continu a fournir du chaud meme si la consigne est atteinte +/- 10 minutes,c est pour eviter les court cycles
.
pour ce qui est de commant je sais ou se trouve les sondes,c est du au fait que lorsque je fait de la maintenance,et que j ai du temps,alors je me met sur une des ui a laquelle je fait faire ttes une batterie de teste et j ai besoin d influencée les sondes pour mes testes
,a la fois je fini par connaitr les composant des instalation et mieux verrifier la regulation dans tel ou tel condition.et aussi lors des depannage ou t es amené a desosser tt l appareil ...disons que je profite de mes maintenance pour amelioré la connaissance que j ai, ou pas, de tel ou tel element
" lorsque le temp le permet" .