bonjour, pour testé la bobine, il faut la mettre sous tension (en général 220Vac) et mettre un tourne vis aimanté dedans, on sent le champ électromagnétique.
quand au relais, il faut voir s'il est alimenté au niveau de sa bobine (en général 12Vdc) et voir s'il se ferme.
Cet article provient de Le site des frigoristes