Forum » » PAC, Chauffage et énergie renouvelable » » [Résolu] - Panne pac daikin FBQ/RZQ
Posté : 11-04-2011 09:03
le capteur peut etre tester voir la tension entre le fil blanc et noir du connecteur X64A: 0bar: 0.5Vdc 10 bar: 2.25 Vdc et voir la correspondance avec la pression réelle.