Posté : 31-05-2011 23:52 icone du post

Citation : AAC 

Si surchauffe s'approche ou depasse 10 tu manque de fluide, si inferieur à 4 trop de fluide.

Base de la clim  

comment tu mesure une surchauffe si tu a une detente a capillaire et non electronique?
Ou en hivers et que tu ne peux pas passer en froid car T° exterieur trop froide et que tu na pas de prise teste pour la vrai BP.
Normalement ce n'est pas le sous refroidissement qui donne la bonne charge en fluide?
La surchauffe ne donne pas telle le bon remplissement de l'evapo?
En inverter cela a été dit mainte fois il faut pesr la charge seul methode efficace