Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » inverter et manque de charge
Posté : 04-06-2011 20:54
Citation : AAC
En mettant tes manos
Comme tu dois avoir ni attestation de capacité ni d'aptitude tu ne dois avoir qu'un mano ,donc ni balance ni station derecupe a ta disposition et beaucoup de verve pour dire aux autre membres de revoir leur bases que toi tu ne les possede même pas!!!
Si 1 transducteur HP ou BP est decalé le compresseur ne montera pas en puissance (frequence basse car bridé par l'éléctronique de la carte inverter ,donc la HP et la BP basse)
donc avec ton raisonement manque de charge et sans peser tu fait un complement?
et la HP et la BP ne monte toujours pas.
C'est vrai que tu en sais plus que les fabricant les stages que j'ai effectué Chez Daikin ,mitsubishi elec ,ou heavy et chez toshiba tous les fabricant disent de peser et toi tu dis que non?
A tu déja fait du SAV?
Cet article provient de Le site des frigoristes