Slt à tous,
En faîte si on faisait un bilan sur les installations récentes où on l'on peut mesurer sc et sr avec fiabilité,elle devienne de + en + rare... Monosplit inverter : impossible, VRV : impossible, bi-vis et vis : impossible pour ma part je fais fonctionner les install à son régime max et je contôle la température de refoulement et éventuellement pincement + delta total... Mais la méthode la plus sûr reste le pesage mais bon quand ton circuit contient 150 kg pas facile...