Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » le phenomene du brassage de l'air
Posté : 12-06-2011 14:36
salut et bon week end a ts
d apres le peu d info que tu donne, je dirais que ton
concurent a tt simplement desactivé la fonction stratification.
chez certains constructeurs,pour palier au probleme de stratification,
ils ont un parametre qui permet de decallé la T° d arret,exemple,tu demande 20C° ton ui ne s arretera que lorsque elle detectera 24C°,chez toshiba on peu faire grimper le delta jusqua 8k. et vue que tu dit que en mode clim c est ok,alors je pense que c est ca le probleme.
pour lm ami PL,si le gars la passe en mode ventilation basse le T° de soufflage sera plus elevée
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3496&forum=109