Salut adel
Non y a rien qui me chiffonne.. ou y a trop..
Petites questions en vrac:
49° de condensation pour quel régime de marche?
Quelle t° ext?
Quelle t° int?
Intensité d'un inverter.. a quel régime? quelle fréquence?
Et quelques autres qui me dépassent, c'est vrai que je ne fais du froid que depuis 1970, j'ai encore le temps d'apprendre!.
Salut dakota
en mode chaud les clim souffle de l'air en general au allentour de 40° ce qui te permet de chauffer la piece quand celle ci est froide et (qu'il un eccard concequent entre reprise et T° demandé) et de ressentir une sention de chaud,pour soufflé a 40 ° il faut condensé au allentour des 46 ° 50°
,quand la machine dois juste maintenir la T° ,tu peux souffler avec une T° inferieur et la T°de condensation va diminuer et tu t'appercois que l'air qui sort de la machine est plus frais.
quand tu a un petite machine quelque kilo de fluide et que tu connais les longueurs tu plus vite faits de vider et de peser pour verifier ton doute sur le manque de charge.
quand tu un gros multi ou vrv,ou il y a plusieur dizaine de kilo ,et que tu dois faire des manip pour tiré au vide (ouverture des detendeurs ou des electro vannes ) et que tu ne connais pas la longueur des tubes
injecté du gaz par petite dose ,pour affirmé le manque de fluide est plus rapide et la methode d'abdel est tres efficaces