Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » charge d une clim en hiver
Posté : 05-10-2011 22:32
salut dakota et bonne soiree a ts
je cite:(Pour faire simple, quelque soit l'installation frigorifique, du table top au groupe de 2000kw,les pressions et températures de condensation et d'évaporation dépendent toujours des conditions d'ambiance internes et externes du local traité. non?.)
ton raisonnement ne tient la route que si on parle d un circuit frigorifique traditionnel je prend l exemple d une chambre froide positive dont le condenseur a eté selectioné pour un DTT DE 15K et un evap avec un deltaTT par exemple de 10k avec un cp traditionnel,ma hp et bp elles depondent l une de l autre,puis simultanement elles depondent de leur T° ambientes respective,a ce moment la se sont mes deltas TT qui determinerons aproximativement,mes pressions de fonctionnement,et la ok pas de soucis avec ma SC et mon SR ils sont interpretable a n importe quel moment
.
en climatisation en tor oui ton raisonnement tien la route,quant au SR et SC ils sont legerment differnt de ceux applicable en refrigeration.
en eau glacée ton raisonnement tjr ok mais les delta totaux differt de la detente directe,pour le SR et la SC sur se type d installation il faut savoire que chez le meme constructeur la facon de les mesurer et les delta different d un model a l autre donc si l on connait pas certaines astuce on pourrais facilement se faire avoire,et la encore une fois les mesure traditionnelles ne voudrons plus rien dire
sur les clim inverter de type split systeme,VRV,DRV...etc,ton raisonnement ne tien plus la route,car du coup les pressions de fonctionnement ne depondent pas uniquement des T° ambientes dans le sens il fait 20C° donc je condense a 35C°je veut dire par la que sur un systeme inverter les T° ambientes ne determinent pas ma hp et ma bp,mais se sont des données que la carte de commande va prendre en compte pour determiner entre autres la frequance du cp,le % d ouverture du detendeur chaud sur l ue la surface a utilisé sur l echangeur exterieur , la vitesse du ventlateur ue ...etc et tt cela pour atteindre la T° de condensation ciblé qui est de 49C° +ou-.quant a la notion de SR et SC,humm
comment dire..a elles seules elles ne veulent rien dire,est sont ininterpretable,sans prendre en compte d autre parametre de fonctionnement
.
juste pour donner un exemple disons qu on a un vrv mitsu avec 4 ui , il fait 0c° a l exterieur, et 20C° interieur on mets en route avec une consigne de 25C°,tu fait tes relevéesSC,SR delta sur l aire ok,tt semble ok parfait,le lendemain ou 2-3 jours apres le client appel pour depannage il fait froid
normale puisque les conditions de fonctionnement ne sont plus les meme il fait -15C°,le jour de l intervention,rappelons nous qu il faisait que 0C°,donc la carte de commande
a juger que par rapport au besoin du moment,il n y avait pas besoin de pousser l inverter a son maxi,que le detendeur chaud ue n avait pas besoin d etre ouvert a fond,que la surface de l echangeur exterieur n etait pas utile dans sa totalité,est en plus le vrv arrivait a chauffer convenablement,d autant plus que nos mesures SC et SR ne confirme que tt est ok
avec-15 a l exterieur la carte n a d autre choix que de foutre l inverter au mxi ,le detendeur ext a un % plus elevée et utilise la totalite de l echangeur ext pour capter les calorie,du coup le SR et SC d avant ne sont plus valable pour cette configuration
.la SC et SR en inverter ne vale que pour l instant T lorsque on les a pris et ne sont aucunement fiable a eux seul sans prebdre en compte d autre paramettres
.
je donne une anecdote arrivé a l un de mes collegue sur une pac carrier R/O
il intervient pour changer la v4v qui etait hs,apres avoir terminer et remis la charge initiale( 10ans de pratique en froid com) il constate que la bp est basse,il mesure,la sc=basse le SR il trouve3k donc il decide de rajouter de la charge ( sur une PAC
) en mesurant le SR
apres avoir rajouter 7kg pour une instale qui doit contenir que 11,4kg il abondonne l affaire et demande l intervention d un autre collegue,il n avait pas tord de verrifier son SR mais il lui monquait qlq chose d important, c est que sur se model de PAC carrier pour prendre un SR il faut absolument obstruer le condenseur de sorte a condenser a 55C° avant de faire son SR
en plus la mesure se fait a l entree deten,deuret non sortie condenseur,tt ca pour dire que le SR et SC en climatisation soit on sait de quoi on parle soit on fait comme mon collegue
cordialement