Forum » » PAC, Chauffage et énergie renouvelable » » daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?
Posté : 26-10-2008 19:03 
Salut stéphane
tu dis que tu as fait un long tirage au vide: que s'est-il passé (fuite , changement de compresseur) ?
ta charge tu l'as faite à la balance ?
quel gaz ?
t° ext ?
beaucoup de questions pour qu'on puisse t'aider
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=541&forum=109