a aucun moment je n'ai dit que la hp était basse ou alors je me suis mal exprimé
c juste que lorsque l'échange ne se fait plus lors d'une prise en glace on comprime un mélange de gaz et de liquide et la fin de la compression se termine dans la courbe de saturation. donc forcément ton cycle d'échange sens trouve diminuer donc tu rejète et restitu moin de calorie le cop diminu.
ensuite j'aimerai vraiment qu'on arrête de dire que la bp dépend de la hp et vice versa. si tu a deux groupe, un positif et un négatif cote a cote fonctionnant au meme gaz tu aura des bp differente pourtant t hp seront identiques si on a proportionellement les meme puissances de compresseur et de condenseurs.
les pression de travail sont données en fonction de la température du fluide caloporteur en grande majorité.
la hp peu jouer sur la bp et vice verca si on a trop ou pas assez de gaz.
si tu est trop charger tu aura une trop grande quantité de gaz, donc tu va avoir un débit qui va augmenter et là ta bp va augmenter avec une hp très haute
si tu n'as pas assez de gaz ton debit va diminuer et ta bp va baisser avec une hp basse.
bien entendu je parle de débit massique