je vous invite vraiment a essayer sur une centrale positive coupé les ventilateurs condenseur afin de faire monter la hp et vous vérai que la bp ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de flash gaz. vice versa pour la bp.
il faudrai revoir les courts sur le diagramme enthalpique et la thermodinamique des fluides. une remise a niveau ne ferai pas de mal.
dernier exemple sur un groupe uh avec un seul evaporateur cet été regarder la pression bp en fonctionnement et a la sortie du dégivrage vous remarquerai que a la sortie du dégivrage la bp sera plus élevé car la température la chambre le seras aussi. en revanche la hp ne bougera quasiment pas.
je vous invite vraiment a faires c experience et vous vérez