Citation : xavierc
Bonjour,
Le taux d'humidité est a considéré pour la vitesse de prise en glace, c'est certain, mais pas pris en compte dans les systèmes de détection de prise en glace, beaucoup d'essais ont été fait, (capteur d'épaisseur, optique, pressostat d'air), toujours aléatoire et peu fiable, donc la quasi totalité des pacs dégivre en fonction de sonde de température...Ces machines partent donc en dégivrage, même avec une température ext positive ,pour un temps très court.
Je sais très bien que le taux d'humidité n'ai pas pris en compte pour démarrer un dégivrage.
J'ai jamais dis que mes conclusion d'essai était basé sur le taux d'humidité. Je parlais de la HP et la BP.
Après pour les histoire de dégivrage tout dépend de l'optimisation qu'a réalisé un fabriquant sur sa PAC. Circuitage de la batterie, pas des hélèttes etc....
Et ensuite tout dépend de la régulation que tu as pour enclenché un dégivrage. Ecart de température entre la T ext et la T batt, écart entre ta Text et la T évap, en cyclique toute les 45 min, 30 min, 1h etc...
Tout ce que je voulais dire sur le taux d'humidité c'est que tu peux être à 5°C extérieur et avoir un φ à 95% tu es sur de prendre en glace alors que tu as que 30% de φ, tu ne va pas prendre en glace.