Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » manque de puissance sur pac en hiver
Posté : 08-05-2012 17:30
Citation :
element85
Citation : xavierc
Bonjour,
Le taux d'humidité est a considéré pour la vitesse de prise en glace, c'est certain, mais pas pris en compte dans les systèmes de détection de prise en glace, beaucoup d'essais ont été fait, (capteur d'épaisseur, optique, pressostat d'air), toujours aléatoire et peu fiable, donc la quasi totalité des pacs dégivre en fonction de sonde de température...Ces machines partent donc en dégivrage, même avec une température ext positive ,pour un temps très court.
Je sais très bien que le taux d'humidité n'ai pas pris en compte pour démarrer un dégivrage.
J'ai jamais dis que mes conclusion d'essai était basé sur le taux d'humidité. Je parlais de la HP et la BP.
Après pour les histoire de dégivrage tout dépend de l'optimisation qu'a réalisé un fabriquant sur sa PAC. Circuitage de la batterie, pas des hélèttes etc....
Et ensuite tout dépend de la régulation que tu as pour enclenché un dégivrage. Ecart de température entre la T ext et la T batt, écart entre ta Text et la T évap, en cyclique toute les 45 min, 30 min, 1h etc...
Tout ce que je voulais dire sur le taux d'humidité c'est que tu peux être à 5°C extérieur et avoir un φ à 95% tu es sur de prendre en glace alors que tu as que 30% de φ, tu ne va pas prendre en glace.
Bonjour,
Tu as surement raison, c'est surement pour cela que dans une CF (quelque soit son application) on met un dégivrage quand la température d'évaporation est inférieure a 0°c.
Et Ranco a du se tromper sur la fréquence des dégivrages en fonction du pourcentage d'hygrométrie..
Oui le scan est mauvais, je sais..
Réf :La pompe a chaleur mode d'emploi auteur Jacques Bernier Pyc editions 1979
Xavier
Pour Guitals qui a très bien compris (et expliqué)le Tau de compression et donc le rapport entre BP et HP, j'ai du mal ....
La sélection d'un détendeur se fait en fonction du delta P (BP/HP) et on régule la HP pour maintenir cet écart, si la HP monte : le détendeur ne pourra que maintenir la chute de pression pour lequel il a été sélectionné donc la BP ne pourra que monter...
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire