non je donné juste la limite basse de fonctionnement des détendeur sur le delta t de la pression. Au R404a si tu a des détendeur thermostatique de chez danfoss et une tempèrature de -10°C d'evaporation il injecteron suffisament de fluide pour maintenir la bp jusqu'à 8bar de hp environ en dessous t compresseurs vont faire des courts cycles. en revenche au dessus de 8bar il n'y a aucun soucis (dans une certaine limite bien sur)Cet article provient de Le site des frigoristes