Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Question température d'eau sortie PAC


Posté : 08-05-2012 19:17 icone du post

Bonjour,

Sur une PAC qui doit fournir une eau à 50°C en sortie avec un échangeur coaxial, quel est doit être la température/pression théorique du fluide au niveau du condenseur ?

La PAC sort de l'eau à 45°C mais coupe au pressostat secu HP à 23bar .

fluide : R22

même en ouvrant a fond la vanne de réglage du circulateur, cela n'a pas d'effet ?????

le condenseur a était nettoyé à l'acide chlorhydrique mais rien n'y fait.

le plus souvent la PAC coupe a cause du thermostat de sortie "eau > 50°C"..


Elle est branché sur un ballon tampon de 200l est démarre lorsque l'eau en bas du ballon est à 40 °C puis s’arrête après plusieurs démarrage lorsque l'eau en bas du ballon à une température de 46 °C.

Je voudrais que l'eau soit à 50 °C dans le ballon pour pouvoir alimenter mon ECS a échangeur 300 l pour avoir de l'ECS à 50 °c est non à 45, et alimenter le circuit chauffage. comment faire ?