salut,
si tu coupe en hp,c'est deja que tu as un pb...
as tu verifier la charge?
si oui,verifie au mano si c'est bien a 23b que ca coupe,car ton pressostat est peut-etre hs.
et pour ton eau a 50°,si ta charge est bonne et que sa coupe bien en hp,peut etre que tu as un bouchon.
un truc tout bete verifie aussi les parametres..
a+