Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Question température d'eau sortie PAC


Posté : 08-05-2012 20:44 icone du post

Citation : frigopathe 

23 bars correspond à 60°C en condensation.
par contre tes explications ne sont pas claires, tantôt ça coupe à 45 tantôt à 50°c.
TU REGULES SUR QUOI ENTREE OU SORTIE D EAU
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
 


ca coupe en marche normal à 45°C (thermostat ballon partie basse) et à 50°C lors du fonctionnement au thermostat sortie pac (50°C écrit sur molette de réglage)mais l'eau n'est pas a 50°C au thermomètre elle est à 45.


Citation : duss 

SALUT

Valeur BP?, type d'échangeur BP?, Intensité/In?

Peut-etre que ton cycle récupére plus de chaleur qu'il peut en recracher au condenseur.(hors plage)
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
 


bp 3 bar environ, échangeur a ailettes, in en fonctionnement 17A.
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste