Posté : 09-05-2012 19:40
Citation : guitals
non au fait je sai que c bête mais je croi toujours que à la relation pression température dans le cadre d'une installation bien dimentionné et bien charger dsl
Bonjour,
C'est la précisément que ce situe ta mauvaise interprétation, il n'y a pas de lien entre la relation pression température et le tau de compression.
, je n'ai pas compris comment tu fais l'amalgame
,
Pour faire une HP flottante, il te faut juste un condenseur surdimensionné et faire travailler tes pressostats non plus en enclenchement en cas de dépassement de valeur mais en coupure quand la HP descend de trop...(comme tu l'explique dans ton post du 08-05-2012 19:12).
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire