Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Question température d'eau sortie PAC
Posté : 10-05-2012 22:30 
Bonsoir,
Sauf erreure de ma part , personne de fait alusion au débir circulant dans ton coaxiale . Cela ma fait penser à une expèrience similaire ou le fait de remplacer le condensateur du circulateur à résolu mom PB. Il suffit d'un condensateur hors tolérence pour avoir un débit d'eau de merde et de claquer en HP de la facon que tu décris.
Bon courage,
YLG