Bonjour, si c'est du Daikin sur ton groupe tu dois maintenir me bouton bs1 jusqu'a ce que ta led H1P soit allumer fixe, ensuite tu dois appuyer 21 fois sur le bouton bs2 , 1 fois sur le bouton BS3 tu aura la H7p qui clignote , tu appui 1 fois sur bs2 ta led h6p va clignote et pour finir tu appui 2 fois sur BS3. A la fin tu aura juste la H1p d'allumer et sur tes telecommande si sera ecris test.bien sur cette manip est a faire sur du Daikin les autre marque je ne connais pas la procedure.Utilise ce code pour reccupere, mettre sous azote et pour ton tirage au vide.pour quitter le code une simple impulsion sur bs1.Cet article provient de Le site des frigoristes