website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » »  surchauffe sur clim INVERTER


Posté : 04-01-2009 17:37 icone du post

salut,

déjà là: inverter!!!
rien que cela ouh là , et oui certainement présence d'un détendeur électronique!! de capteur de T° qui vont vérifier et optimiser la détente!! et donc (à part sur l'électronique) pas de grande possibilité de réglage de surchauffe!
maintenant il est bon de savoir qu'avec l'électronique on ne parle plus de surchauffe de 5 à 8 K mais 2 à 3 K seulement
je pense que l'important respect de départ, c'est : une charge correcte en fluide suivant les directives du fabricant à savoir que suivant les longueurs de tuyaux installés, tu peux être amené à rajouter du fluide et ce de manière précise (x grammes / mètres en + que la distance préconisée au départ)
donc, mesurer la surchauffe en clim?? je connais pas grand monde qui le fait car soit tu as une clim basique avec détente capillaire et donc AUCUN réglage de surchauffe soit c'est de l'inverter et l'électronique est là.
est ce que ceci t'aide déjà un peu??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 04-01-2009 17:42


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=631&forum=109