website logo
Auteur
avatar
AAC

Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » »  surchauffe sur clim INVERTER


Posté : 23-01-2009 12:09 icone du post

Je ne pense pas que ce sont des pros qui t'ont répondu. Pour savoir ta surchauffe tu prends avec un thermometre soit à bulbe et fil souple soit evec un thermometre laser les températures en mode fontionnement pleine puissance froid aprés 20mn de fonctionnement la températires de tes tuyaux gaz et liquides. Tu as un résultat correst si ton delta (différence entre les 2) est de minimum 4 et maximum 8. C'est la solution la plus rapide avant de mettre les manos. Ensuite pour confirmer tu peut brancher ton mano, en ayant pris le soin de tirer tes flexibles et en ayant au préalable fai ravaler le gaz à ta machine. Puis tu remet ta machine en route mis ce coup ci en chaud et tu controle au bourt de 15mn ta HP elle doit être au minimum de 20bars. Si elle est plus haute no probleme. Si elle est plus basse manque de fluide.Ensuite récup de fluide avec la station de rfecup et vérification d'où provient la fuite éventuelle avec mise sous azote à 50 bars. Puis réparartion et remplissage avec quantité préconisée par le fabricant.

J'espéré t'avoir aidé plus précisement.


SVP Presente toi, ça nous permetteras de savoir qui tu est . MERCI

Message édité par : christ59 / 23-01-2009 19:46


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=631&forum=109